[RC5] на мбм5 у меня все получилось 2мя сенсорами, нацеленными на один и тот же датчик температуры процессора 09.07.04 17:30 Число просмотров: 2318
Автор: jammer <alex naumov> Статус: Elderman
|
> Потестил МБМ. Задал три значения - одно на остановку и два > на запуск (первоначальный и перегрев). Первые два > отрабатывает, а вот третье не хочет. Видимо, ему нужно > чёткое совпадение значения. При нагреве температура растёт > медленно, а при отключении клиента падает резко и, видимо, > просто перескакивает заданное значение. А указать < или > нельзя...
первоначальный запуск делается автоматическим запуском службы. как обычно в compmgmt.msc
конфигурация: целерон-800(896), ХР, МБМ5.
сенсор1: t=50C, net start dnetc
сенсор2: t=70C, net stop dnetc
повторюсь, оба сенсора на один датчик.
одним сенсором я не обошелся, это ламерство, мэйби, не уверен. все работает как должно. если раздражают мельтешащие окна - пишем start /wait /min net start dnetc
и последнее - поиграться с интервалами опроса датчиков и счетчика игнорирования показаний.