Извиняюсь, но все это кажется каким-то бредом. Зачем паять? 02.10.04 22:41 Число просмотров: 3204
Автор: Den <Denis> Статус: The Elderman
|
Экономически невыгодно что? Использовать обычный UPS и запитывать от него свитчи?
Ради интереса на сайте APC расчитал необходимый ИПБ по некоторым выдуманным параметрам. Результат такой:
Входные данные
Нагрузка: 3COM SuperStack 3 Baseline 10/100, 48-port - 6шт.
Общая мощьность: 540W (771VA)
Рабочее напряжение: 230V
Время работы от аккумуляторов: не менее 6 часов
Выходные данные
Лучший по цене: APC Smart-UPS XL 750VA USB & Serial 230V + (1)UXBP24 Battery Unit
Приблизительная цена по СПб из www.price.ru: $420 + $280 = $700
Время работы от аккумуляторов: 405 минут
Использование максимальной мощьности: 90%
Итого: Шесть 3COM SuperStack 3 Baseline 10/100, 48-port работают от аккумуляторов почти семь часов всего за $700 (цена одного нормального системного блока). Разве не выгодно?
|
|
|