[lj] кулибинскоупсное 01.07.13 13:07 Число просмотров: 1116
Publisher: dl <Dmitry Leonov>
|
кулибинскоупсное http://leonov.livejournal.com/398828.html
Хозяйке на заметку: если UPS типа BR900 [ http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BR900GI&total_watts=200&tab=features ] стал вырубаться от жары (пусть и с невнятным сообщением F05 о сбое зарядки вместо ожидаемого F07), достаточно прикрепить сверху обычный 12-сантиметровый корпусной вентилятор. Саморезы, вкрученные в крепежные отверстия кулера, удачно встают по бокам корпуса практически как салазки, так что потом остается лишь добавить немного двустороннего скотча для надежности. 5-7 вольт от любой старой зарядки дают более чем достаточный воздушный поток при совершенно бесшумной работе. Надеюсь, это поменяет не слишком приятный расклад - за последний год упс так сходил с ума два раза, при этом защитил от внешних сбоев питания раза 3-4. Ну да, от него запитано до фига всего, но это ж не повод так позорно вылетать при подъеме нагрузки с типовых 250 ватт до 300-350 из 540 возможных.
Полный текст
|