Поздравляю! Заземлив кабель с двух сторон, ты получил антенный контур! [upd] 19.09.05 13:10 Число просмотров: 6768
Автор: Den <Denis> Статус: The Elderman Отредактировано 15.04.08 15:59 Количество правок: 7
|
С одной стороны заземление нужно снять, а еще лучше - заземлить свитч, тот что посередине и убрать заземление с обоих сторон (со стороны сервера и цеха).
Кабель наружка?
[upd]
Извиняюсь за поднятие столь древней ветки.
Случайно нашел инересный материал по теме, вспомнил про тред и попытался сделать смысловой перевод. Может кому пригодится.
Заранее прошу прощения за неточности.
Эффект называется "Петля заземления".
Суть примерно такова - так как каждая витая пара связана симметричным трансорматором и подавлением шума общей схемы на обоих концах (в активном сетевом оборудовании), различия в отношениях поворотов и импедансов заземления общей схемы могут превращаться в шум. Величина вызванного шума на витых парах может быть уменьшена, но не устранена, с помощью общей схемы оконцовки, дроссельных катушек, и фильтров в оборудовании.
Петли заземления, вызванные на экране, обычно происходят из-за различия в потенциалах между подключением заземления на общей шине заземления телекоммуникационного оборудования (Telecommunications Grounding Busbar (TGB)) и подключением заземления здания, предоставленного через корпус сетевого оборудования в месте подключения на другом конце экранированного кабеля. Заметьте, что предоставление дорожки низкоимпендансного заземления здания от экранированной вилки RJ45 через корпус оборудования, не обязательно для производителей оборудования. Иногда корпус изолирован от заземления здания с защитным контуром и, в некоторых случаях, экранированная вилка RJ45 полностью изолирована от заземления корпуса.
TIA и ISO стандарты определяют порог, когда проявляется чрезмерная петля заземления - в момент, когда различие в потенциале между измеренным напряжением на экране в месте подключения к рабочей станции и проводником заземления (защитного нуля) розетки, использующейся для подключения электропитания рабочей станции превышает 1 Vrms (True rms voltage (Действительное среднеквадратичное напряжение - корень из сумм квадратов пиков напряжения)). Эту разницу потенциалов необходимо измерить и исправить в поле, чтобы гарантировать надлежащее функционирование оборудования сети, но значение сверх 1.0 Vrms очень редко встречается в странах, типа США, которые тщательно проектировали и специфицировали строительство и системы заземления.
Кроме того, так как напряжение общей схемы, возбужденное петлями заземления является низкочастотным (т.е. 50 гц или 60 гц и их гармоники), уравновешивание эксплуатационных показателей кабельной установки достаточно, чтобы гарантировать невосприимчивость независимо от фактической величины напряжения.
Примечание переводчика:
На сколько можно понять, под общей схемой заземления имеется ввиду соединение защитных проводников используемого оборудования или систем выравнивания потенциалов (к примеру, в масштабах кампуса) по схеме звезда с общей точкой заземления. При этом, не трудно догадаться, что как отдельные шины заземления телекоммуникационного оборудования, так и электрощиты, от которых это оборудования запитывается должны быть соеденены какой-то безопасной системой выравнивания потенциалов.
Оригинал статьи находится на сайте www.siemon.com
Ground Loops The Ground Loop Myth
|
|
|