Может управляющая программа и прибор не сошлись в контроле... 13.10.05 13:21 Число просмотров: 2105
Автор: Killer{R} <Dmitry> Статус: Elderman
|
> Все они нормально читают данные из порта, то есть > отображают верные данные, которые посылает устройство. Но > при записи в порт ничего не происходит. Прибор должен > давать ответ, что, мол, команда принята, а он продолжает > слать то, что слал всегда. > Картина такая будто команды в прибор просто не приходят, а > приложение отображает, что данные были посланы. Причем > известно, что прибор небажный и обрабатывает приходящие > команды. Может управляющая программа и прибор не сошлись в контроле передачи данных? В смысле програма использует не тот метод контроля который ожидает прибор. RTS/CTS, DTR/DSR, Xon/Xoff. Либо чтонибудь извратное. Еще - биты четности, данных - тоже могут быть разные. Даже скорость передачи тоже может быть не такой какую может принять прибор. Вобщем кури доку по прибору и настроивай параметры порта такие какие ему нужны.
|
|
|