Считать ток надо... 22.07.04 17:48 Число просмотров: 1782
Автор: Garick <Yuriy> Статус: Elderman
|
> Так на ней специальный разъем питания? Ндааа... Правильно > ли я понял, что даже если взять более мощный блок > питания, то все равно тока для кулеров может не хватить, > если их запитывать от серверборды? на стандартной 10х2+2х2 на серверной 12х2+4х2. Физически вставляется. От мощности БП не зависит, а зависит от суммарного сечения проводов. В серверных - больше проводов, больше и выдерживаемый через провода ток. Пару куллеров выдержит, а больше - считать потребляемый ток.
|
|
|