Огромна. 08.10.04 11:05 Число просмотров: 1557
Автор: DPP <Dmitry P. Pimenov> Статус: The Elderman Отредактировано 08.10.04 13:13 Количество правок: 2
|
> сгорел БП (комп вдруг выключился, а из БП пошел запах). при > нажатии на Power щелкают колонки и чуть вздрагивает > вентилятор на корпусе, и все. платы PCI(внутренний момед и > тв-тюнер), винт и cdrw работают(всунул в другой комп). мать > проверить не могу - у теперешнего компа БП -AT. какова > вероятность что мать жива? другими словами, стоит ли тащить > мать в ремонт или просто купить новый БП?
Обычно от скачка напряжения срабатывает разрядник, выжигая предохранитель - бОльшая часть БП остается жива. Могут лететь конденсаторы с дымком. В БП трансформаторная гальваническая развязка - 220 на плату проскочить не должно.
Поскольку в Вашем случае "вздрагивает" вентилятор, то +12 и +5SB проходит. Накрыться могло +5, +3.3 из-за выгорания стабилизаторов.
Огромна - не значит равна единице. БП может остаться исправным, а дымок могут дать кондюки или микрухи на плате. А БП только выдул дымок наружу.
Возьмите у кого-нибудь БП на проверку или свой "сгоревший" подключите к какой-нибудь плате, какую не жалко. Визуальный осмотр может помочь. Можно отнести БП спецам, которым доверяете, а то могут сказать, что полетело все и развести на покупку всего.
> мать проверить не могу - у теперешнего компа БП -AT. "Теперешний" - который сгорел или тот, что временно вместо него? У меня есть АТшные БП - цена только за доставку по Москве.
|
|
|