Кто еще Физику не забыл...? 21.10.02 18:36 Число просмотров: 1049
Автор: Kost <Пробки Москвы> Статус: Elderman
|
> Есть Бесперебойник, у него на вых=220в... > В нем акк 12в/7А - какая мощность на вых. Ты имеешь в виду емкость стандартного акк. 7 ампер*часов?
И разрядный ток такой, чтобы хватило ровно на 1 час?
> КПД преобразователя считать порядка 70-80% > 1. То есть задача: Нужно узнать Pвых при U=220в. какая разница, какое Uвых, тебя же интересует ток через аккумулятор
> Имеем: Uвх=12в. Iвх=7А(P=84Вт).
Тогда 84*0.75= 63Вт
> 2. И то же самое но наоборот... знаем Uвх и Uвых и Pвых > > нужно узнать Iвх.(то есть ток Акк) опять Uвых ни при чем. Чтобы узнать ток, делить на 0.75
Iвх=Pвых/12/0.75
|
|
|