информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проектеRambler's Top100
Spanning Tree Protocol: недокументированное применениеГде водятся OGRыВсе любят мед
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 Три миллиона электронных замков... 
 Doom на газонокосилках 
 Умер Никлаус Вирт 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / форум / networking
Имя Пароль
ФОРУМ
если вы видите этот текст, отключите в настройках форума использование JavaScript
регистрация





Легенда:
  новое сообщение
  закрытая нитка
  новое сообщение
  в закрытой нитке
  старое сообщение
  • Напоминаю, что масса вопросов по функционированию форума снимается после прочтения его описания.
  • Новичкам также крайне полезно ознакомиться с данным документом.
"Проблема со связкой Catalyst 2950G (ios12.1(22)EA1) + RIC-E1" 09.03.05 14:18  
Автор: sasch Статус: Незарегистрированный пользователь
<"чистая" ссылка>
Вообщем суть проблемы такова:
Есть два Catalyst 2950G, которые связываются по SDH через два "конвертера" RIC-E1 (то есть ethernet->E1->ethernet).
На Каталистах используется VTP, т.е. порты на обоих концах принадлежат одной VLAN.
На обоих Каталистах соответствующие порты настроены как:
interface FastEthernet0/1
switchport mode access
switchport access vlan 5 (например)
no cdp enable

interface FastEthernet0/2
switchport mode access
switchport access vlan 5 (например)
no cdp enable

Проблема значит в следующем: между этими Каталистами не ходят пакеты размером больше 600 байт.
В поддержке RAD (производители RIC-E1) - сказали что такая проблема есть, но как ее решить не знают
Как же всетаки это решить?
Re: Проблема со связкой Catalyst 2950G (ios12.1(22)EA1) + RIC-E1 09.03.05 17:05  
Автор: leo <Леонид Юрьев> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
В устройствах RAD "аппаратный" мост ethernet, в нем буфер ровно 1500 байт (1514 с заголовком ethernet). Выхода два - либо везде установите MTU на 4 байте меньше, либо используйте нормальные мосты-ethernet/конверторы-E1. Например, наши E1-L/S-ETV-SNMP-AC (http://www.cronyx.ru/hardware/e1l-s.html), 6 лет гарантии...
извиняюсь, но не понял........у РИК-а буфер всеже 1500 или... 11.03.05 08:23  
Автор: sasch Статус: Незарегистрированный пользователь
<"чистая" ссылка>
извиняюсь, но не понял........у РИК-а буфер всеже 1500 или 1514 байт?