Память нынче недорогая, может и побольше взять для...07.10.08 10:52 Число просмотров: 3538 Автор: DPP <Dmitry P. Pimenov> Статус: The Elderman Отредактировано 07.10.08 10:56 Количество правок: 1
А не получается дисков побольше (хоть и меньшей емкости)?
> ST3300655SS CHEETAH SAS 15000rpm, Intel RAID Activation Key
Высокооборотистые диски менее надежны и имеют менше ресурс, а так же больше потребляют электричества, больше греются, больше шумят.
> SAS (AXXRAK18E) + салазки и т.д.
Салазки только для безотказной работы. Этот сервак что, не планируется останавливать/перезагружать для профилактики? Вылетел диск, у вас неделя-месяц, чтоб вечерком остановить и заменить диск.
> Пользоваться будет для кручения 100-120gb баз данных + > возможно сервер терминалов(жалко только под базы отдавать > сей сервер)
Для баз не всегда нужно столько процессорных ядер, а для терминалки как раз то.
> Ну и собственно вопросы: > Какой уровень рэйда делать ? 5 или 6 ?
Это только мое личное мнение: Лучше 5+HS. Зачем грузить/изнашивать лишний диск, а HS ой как может пригодиться при внезапном вылете одного из... И не всегда админы следят за состоянием массива. А так за час массив выходит из состояния "Критикал".
> Целесообразно ли ставить 64bit OS ?
Если памяти значительно больше 4Гб или свежий софт уже заточен под 64 бита.
> Поставщик крутит на Intel RAID Smart Battery для > SRCSAS144E, AXXRAK18E (AXXRSBBU3) - нужна ли ?
Если будет стоять очень хороший УПС и все будет правильно настроено, то нужды естественно нет.
А прикупить ее однозначно можно - за небольшие по сравнению со всем серваком деньги получаем большую приятность.
> Стоит ли взять ещё один рэйд контроллер ? (базы довольно > критичны)
Если замена сервака планируется не ранее чем через 3-4 года, то можно и купить прозапас. Еще я бы порекомендовал иметь такую же материнку и БП.
Покупаем сервер в следующей конфигурации:
строится на - Server Platform SR2500ALLX, 2шт. X5450 Intel Quad-Core Xeon 3,0GHz-12Mb/1333 S771, 4 шт. DDR2 1GB Samsung PC5300 ECC Fully Buffered, 6 шт. 300GB Seagate ST3300655SS CHEETAH SAS 15000rpm, Intel RAID Activation Key SAS (AXXRAK18E) + салазки и т.д.
Пользоваться будет для кручения 100-120gb баз данных + возможно сервер терминалов(жалко только под базы отдавать сей сервер)
Ну и собственно вопросы:
Какой уровень рэйда делать ? 5 или 6 ?
Целесообразно ли ставить 64bit OS ?
Поставщик крутит на Intel RAID Smart Battery для SRCSAS144E, AXXRAK18E (AXXRSBBU3) - нужна ли ?
Стоит ли взять ещё один рэйд контроллер ? (базы довольно критичны)
Пожелания и замечания приветствуются =)
Как успехи? Железка уже работает?21.10.08 15:10 Автор: Den <Денис Т.> Статус: The Elderman
СУБД? конфигурация дисковых массивов? зеркало из 2х для системы + 4 на дату? Или хотите систему и данные на одном массиве держать?:)07.10.08 19:11 Автор: Garick <Yuriy> Статус: Elderman
Это уже детали. Мы в основном обсуждаем подходящую начинку и ИМХО, начинка для указанных целей вполне...08.10.08 10:55 Автор: Den <Денис Т.> Статус: The Elderman
"Подходящую начинку" для чего? Каждая СУБД имеет специфические требования по установке и обслуживанию, например поведение с РАМ и диск кешем.08.10.08 11:43 Автор: Garick <Yuriy> Статус: Elderman
у того же мускла есть несколько режимов работы БД. Также есть существенные отличия между ОЛТП и ОЛАП. Может "база данных" - очищенные данные "медленные" данные BI. И днем чтение, а ночью кубы строятся :)08.10.08 15:03 Автор: Garick <Yuriy> Статус: Elderman Отредактировано 08.10.08 15:03 Количество правок: 1
Тип данных влияет на конфигурацию соотношения кеша чтения/записи в рейде. Хотя, в этой подветке я рассматривал весь сервер целиком :)08.10.08 16:18 Автор: Garick <Yuriy> Статус: Elderman
На одном массива из 6 дисков можно сделать маленький уровня 1+0 для системы и большой уровня 5 для базы.08.10.08 09:55 Автор: DPP <Dmitry P. Pimenov> Статус: The Elderman
Строя сложные рейды необходимо сразу просчитывать план аварии. Сможем ли обеспечить восстановление при слете платформы?08.10.08 11:53 Автор: Garick <Yuriy> Статус: Elderman
Вылетает системная плата. И в ремонт уходит онбоардный рейд (и еще с батарейкой и инфой в кешах).
Куда подключить эти винты, что бы вытащить БД? Найти временный рейд низкого уровня проще и слить или работать с пониженной производительностью. Допустим есть ночной бекап, а текущее состояние? Нужно текущее состояние?
Это все абсолютно правильно, но это проблема уже другого...08.10.08 13:54 Автор: DPP <Dmitry P. Pimenov> Статус: The Elderman Отредактировано 08.10.08 13:55 Количество правок: 1
> Вылетает системная плата. И в ремонт уходит онбоардный рейд > (и еще с батарейкой и инфой в кешах). > Куда подключить эти винты, что бы вытащить БД? Найти > временный рейд низкого уровня проще и слить или работать с > пониженной производительностью. Допустим есть ночной бекап, > а текущее состояние? Нужно текущее состояние?
Это все абсолютно правильно, но это проблема уже другого уровня.
Да, абсолютно надежных и безотказных рэйд-контроллеров не бывает. Но на данном уровне решается проблема использовать рэйд или нет. Она решена в пользу использования для увеличения надежности и, как побочный эффект, скорости. От того какий именно контроллер, интегрированый в системную плату или нет, от того, кто его производитель и всего прочего уже не зависит сложность восстановления системы при умирании контроллера. Это отдельная тема, являющаяся продолжением этой, хотя о ней забывать нельзя.
Для ОС на интегрированном RAID не столь критично. [upd]08.10.08 12:18 Автор: Den <Денис Т.> Статус: The Elderman Отредактировано 08.10.08 16:00 Количество правок: 1
В особенности, если есть резервная копия состояния системы или еще лучше, теневая копия системного раздела.
[upd]
Ко всему прочему ничто не мешает сохранить настройку RAID массивов контроллера в файлике, а потом поднять эту настройку на другой борде с таким же интегрированным RAID контроллером.
Меня мало волнует системный раздел на сервере БД. Там не должно быть основных системных сервисов (АД, ДНС, ДХЦП)08.10.08 12:24 Автор: Garick <Yuriy> Статус: Elderman
> А ОС в данном случае проще переустановить, чем откачать. > Меня интересует данные в БД. вот и меня интересуют именно данные в БД, систему накатить это час-два максимум
а строить всё на интегрированном контроллере не хотелось бы, ибо при вылете матери я не найду в течении 1 дня новую, а отдельный контроллер можно сразу купить
Тебе же ставят один PCI-E RAID контроллер, вот и подключишь к нему диски для баз.08.10.08 15:57 Автор: Den <Денис Т.> Статус: The Elderman